hallo liebe freunde, ich wollte mal hier mein problem schildern was ich momentan habe.
und zwar habe ich das problem beim schweißen auf höchster stufe,dann fliegt nähmlich meine 3fach ABB B16 raus. schweisgerät ist normal 230V aber auf einen Würfer-Adapter am starkstrom angeschlossen.16A die kleine starkstromdose also. das problem ist wohl der anlaufstrom.da hauts die sicherung raus.leitungen sind alle neu in meiner halle verlegt worden.
Druch was könnte ich meien b16 genaue bezeichnung ABB S263 B16
ich habe keine drehsicherungen in meinem sciherungskasten...sondern 3 schalter unter dem stromzähler...
ps:in meiner alten halle wurden damals die alten 16A schraubsicherungen einfach gegen 20A getauscht und gut war es..
Richtig, ein C16 schafft Abhilfe in deinem Fall. Aber tu dir bitte selbst den Gefallen und lass es einen Elektriker machen, wenn du dich nicht damit auskennst. Ich seh leider zu oft zu viel Pfusch, der durch Leute entsteht, die meinen sie könnten den Elektriker spielen und am Ende qualmts aus der Unterverteilung, weil die Klemmen nicht richtig angezogen sind oder Ähnliches... Bitte nicht persönlich nehmen, es ist nur ein guter Ratschlag.
Gruß
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen." - Walter Röhrl